04.地下汽车库 underground garage
地下室内地坪面与室外地坪面的高度之差大于该层车库净高1/2的汽车库。
05.半地下汽车库 semi-underground garage
地下室内地坪面与室外地坪面的高度之差大于该层车库净高1/3且不大于1/2的汽车库。
06.多层汽车库 multi-storey garage
建筑高度小于或等于24m的两层及以上的汽车库或设在多层建筑内地面层以上楼层的汽车库。
07.高层汽车库 high-rise garage
建筑高度大于24m的汽车库或设在高层建筑内地面层以上楼层的汽车库。
08.机械式汽车库 mechanical garage
采用机械设备进行垂直或水平移动等形式停放汽车的汽车库。
09.敞开式汽车库 open garage
任一层车库外墙敞开面积大于该层四周外墙体总面积的25%,敞开区域均匀布置在外墙上且其长度不小于车库周长的50%的汽车库。

《自动喷水灭火系统设计规范》
01.自动喷水灭火系统
由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。
02.闭式系统
采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统。
(1)湿式系统:
准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。
(2)干式系统:
准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。
(3)预作用系统:
准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀后,转换为湿式系统的闭式系统。
(4)重复启闭预作用系统:
能在扑灭火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水的预作用系统。
03.雨淋系统
由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀和启动供水泵后,向开式洒水喷头供水的自动喷水灭火系统。亦称开式系统。
04.水幕系统
由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋阀,以及水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组成,用于挡烟阻火和冷却分隔物的喷水系统。
(1)防火分隔水幕:
密集喷洒形成水墙或水帘的水幕。
(2)防护冷却水幕:
冷却防火卷帘等分隔物的水幕。
05.自动喷水-泡沫联用系统
配置供给泡沫混合液的设备后,组成既可喷水又可喷泡沫的自动喷水灭火系统。
06.作用面积
一次火灾中系统按喷水强度保护的最大面积。
07.标准喷头
流量系数K=80的洒水喷头。
08.响应时间指数(RTI)
闭式喷头的热敏性能指标。
09.快速响应喷头
响应时间指数RTI≤50(m·s)0.5 的闭式洒水喷头。
10.边墙型扩展覆盖喷头
流量系数K=115的边墙型快速响应喷头。
11.快速响应早期抑制喷头
响应时间指数RTI≤28±8(m·s)0.5,用于保护高堆垛与高货架仓库的大流量特种洒水喷头。
12.一只喷头的保护面积
同一根配水支管上相邻喷头的距离与相邻配水支管之间距离的乘积。
13.配水干管
报警阀后向配水管供水的管道。
14.配水管
向配水支管供水的管道。
15.配水支管
直接或通过短立管向喷头供水的管道。
16.配水管道
配水干管、配水管及配水支管的总称。