傍晚网_企业培训网课、创业交流、自媒体教程资讯

傍晚网

热门关键词:  管理制度 股权激励 创业副业

消防规范术语汇总,消防取证的必经之路!(2)

来源: 作者:洪笛童 时间: 浏览:
[ 导读 ] 11.防火隔墙建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。

04.地下汽车库 underground garage

地下室内地坪面与室外地坪面的高度之差大于该层车库净高1/2的汽车库。

05.半地下汽车库 semi-underground garage

地下室内地坪面与室外地坪面的高度之差大于该层车库净高1/3且不大于1/2的汽车库。

06.多层汽车库 multi-storey garage

建筑高度小于或等于24m的两层及以上的汽车库或设在多层建筑内地面层以上楼层的汽车库。

07.高层汽车库 high-rise garage

建筑高度大于24m的汽车库或设在高层建筑内地面层以上楼层的汽车库。

08.机械式汽车库 mechanical garage

采用机械设备进行垂直或水平移动等形式停放汽车的汽车库。

09.敞开式汽车库 open garage

任一层车库外墙敞开面积大于该层四周外墙体总面积的25%,敞开区域均匀布置在外墙上且其长度不小于车库周长的50%的汽车库。

《自动喷水灭火系统设计规范》

01.自动喷水灭火系统

由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。

02.闭式系统

采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统。

(1)湿式系统:

准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。

(2)干式系统:

准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。

(3)预作用系统:

准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀后,转换为湿式系统的闭式系统。

(4)重复启闭预作用系统:

能在扑灭火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水的预作用系统。

03.雨淋系统

由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀和启动供水泵后,向开式洒水喷头供水的自动喷水灭火系统。亦称开式系统。

04.水幕系统

由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋阀,以及水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组成,用于挡烟阻火和冷却分隔物的喷水系统。

(1)防火分隔水幕:

密集喷洒形成水墙或水帘的水幕。

(2)防护冷却水幕:

冷却防火卷帘等分隔物的水幕。

05.自动喷水-泡沫联用系统

配置供给泡沫混合液的设备后,组成既可喷水又可喷泡沫的自动喷水灭火系统。

06.作用面积

一次火灾中系统按喷水强度保护的最大面积。

07.标准喷头

流量系数K=80的洒水喷头。

08.响应时间指数(RTI)

闭式喷头的热敏性能指标。

09.快速响应喷头

响应时间指数RTI≤50(m·s)0.5 的闭式洒水喷头。

10.边墙型扩展覆盖喷头

流量系数K=115的边墙型快速响应喷头。

11.快速响应早期抑制喷头

响应时间指数RTI≤28±8(m·s)0.5,用于保护高堆垛与高货架仓库的大流量特种洒水喷头。

12.一只喷头的保护面积

同一根配水支管上相邻喷头的距离与相邻配水支管之间距离的乘积。

13.配水干管

报警阀后向配水管供水的管道。

14.配水管

向配水支管供水的管道。

15.配水支管

直接或通过短立管向喷头供水的管道。

16.配水管道

配水干管、配水管及配水支管的总称。